空调问答

中央空调故障源查询及维护
发布时间:2020-11-04 20:36浏览次数:

查询中央空调故障源的维护方法是基于该装置的工作原理。通过测量压力、温度、运行时间、电流或电压,维护技术人员可以快速准确地找出是系统的哪个部分导致了故障。

检修技术人员必须充分掌握中央空调制冷原理和制冷循环的知识,才能获得信任,胜任中央空调的故障诊断和维修工作。在拆卸制冷装置之前,他们必须首先找到故障位置,这样可以最大限度地降低维护成本,并确保机组在维修和组装后的正常运行。

确定中央空调故障位置的方法因系统不同而异——直接扩展系统或使用毛细管。当提出维护要求时,应说明故障。用户可能会说运营成本太高, 屯昌中央空调安装

你不能冻结冰但它不停止运行,或者你可以冻结冰但它不停止运行。根据这些反应,维修技术人员一般应该对故障有个概念。首先检查中央空调确认这些说法,然后进行故障诊断或维修工作。

在进行故障诊断时, 东方中央空调安装,首先需要区分需要维护的类型,然后确定是什么原因导致了维护请求中提到的故障。以下故障排除要点用于帮助维护技术人员工作。当然不可能给出全部细节,但是一旦技师掌握了故障诊断的方法,工作应该不会太难。

首先,检查制冷装置的以下所有内容,以确定故障是什么:

1低压侧压力,2高压侧压力,3蒸发器温度,4液体管和吸入管温度,5制冷剂数量和干燥度,6单元运行时间,7泄漏可能性,8噪音

使用几个基本原则可以使故障诊断更加容易。如果冷冻不好,或者根本没有冷冻,可能属于这两个方面或者其中一个有问题:

1制冷剂很少或没有,2泵不输送制冷剂。压力不正确

如果没有制冷剂,蒸发器中就没有制冷剂。这意味着骄傲,寒冷和光泄漏,或主阀针堵塞,滤网堵塞和管道变平使制冷剂流过系统的某个地方。堵塞会导致压力表上的负压读数过高。

如果整个系统缺少制冷剂,制冷剂控制器会发出嘶嘶声,表明制冷剂流没有关闭,视镜中出现气泡。

制冷剂控制器发出嘶嘶声,估计是缺少处理,因为干气流经节气门位置会产生噪音。

如果泵不工作,低压侧压力会高于正常值,冷凝器和压缩机排气管的温度会低于正常值。

为了确定冷凝不良的原因, 海南中央空调安装,安装压力表歧管并测量排气压力。将该压力与所用制冷剂应达到的压力进行比较。