中央空调的几种常见故障及处理方法
发布时间:2020-11-04 23:27浏览次数:

与常规家用空调相比,中央空调因其节能和舒适而受到客户的青睐,制冷效果优于普通空调。在使用中央空调的过程中,不可避免地会出现一些小故障。今天,边肖将整理几种常见故障及处理方法,希望对使用中央空调的客户有所帮助。

1、室内噪声大于设计要求的原因及解决办法。

(1)风机噪音高于额定值,请测量风机噪音,检查风机叶轮是否接触外壳,轴承是否损坏,减震是否良好, 澄迈中央空调安装,并进行对症处理。

(2)风道、阀门、风口风速过高,会产生气流噪音。请调整各种阀门和风口,以降低过高的风速。

(3)风道系统消音设备不完善,请增加消音折弯设备。

 

2、室内风速分布不均造成死角的原因及解决方法。

(1)气流组织设计考虑不当。根据测得的气流分布图,应调整供气口的位置或增加供气口的数量。

(2)送风出口风量调节不均匀,不符合设计值。每个供气口的风量应调整到符合设计要求。

3、系统实测风量小于设计风量的原因及解决办法。

(1)系统实际阻力大于设计阻力,风机风量减小。在条件允许的情况下,改进管道组件以降低系统阻力。

系统堵塞。请检查并清除系统中可能的堵塞。

(3)系统漏气,应堵塞。

(4)风机达不到设计容量或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等。所以检查并消除影响风扇输出的因素。

4、系统实测风量大于设计风量的原因及解决办法

(1)系统实际阻力小于设计阻力,所以增加风机风量,有条件时改变风机转数。

(2)在设计上,风机容量过大。请调低风量控制阀以减少风量。

5、系统总送风量与总进风量不一致,差异大的原因及解决办法

(1)风量测量方法和计算不正确。请参考测量和计算数据。

(2)系统漏气或气流短路。请检查堵塞情况,消除短路。

6、中央空调露点温度正常或偏低,室内冷却缓慢的原因及解决办法。

(1)送风小于设计值,换气次数少。请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转动是否正确,皮带是否松动, 海昌中央空调保养,打开大送风阀门,排除送风不足的因素。

(2)系统有二次回风,二次回风量过大。请调节并减少二次回风量。

(3)空调系统房间多,风量分配不均。请调整一下,使每个房间的空气量均匀分布。

以上是关于“中央空调的几种常见故障及处理方法”。中央空调在日常使用过程中, 海南中央空调安装,需要对中央空调进行维护。当然,本文也希望能给中央空调的用户和使用者一些启示。如有需要维修中央空调,客户朋友记得尽快拨打中央空调维修电话!