空调问答

中央空调热力膨胀阀检修
发布时间:2020-11-04 20:36浏览次数:

本网站主要讲述中央空调维修保养's转型的相关知识。希望这个站点的朋友可以了解一下中央空调的维护。今天我继续给大家讲讲中央空调热力膨胀阀的维护。

以中央空调热力膨胀阀为制冷剂控制器的干燥系统可以是单蒸发器或多蒸发器。

维护技术人员应仔细检查整个系统,并安装歧管压力表来检查压力。通过观察窗检查制冷剂充注量。检查用于液体管道、热气或液体制冷剂注射器的电磁阀和双温阀、用于检查吸入管道和液体管道的干燥器,以及热或压力电机控制器和电源。

维修技术人员可以通过膨胀阀的外观、声音和温度控制来检查蒸发器。如果蒸发器结霜, 万宁中央空调安装,吸入管结霜, 万宁中央空调保养,故障可能来自:

1膨胀阀针阀泄漏,

2过热调节太小,

3膨胀阀感温包充满制冷剂品种不对、

4气门孔可能太大,

5.热灯泡和吸入管接触不良。

6热封套放置在高温位置,

7系统带有污物顶开阀,

8可能需要使用外部平衡阀,

9滤网堵塞

很容易提前确定哪种故障导致包装。最好系统地检查所有可能出现的问题,并注意消除。检查感温包的位置很容易,注意它与吸管的接触也很容易。建议将感温泡放置在吸管的上部,而不是侧面或下部。这个位置可以使感温包中的液态制冷剂与吸入管有良好的热接触。

很少有人乱调热控。用户通常不会设置通货膨胀。所以首先不要试图调整控制器,要检查是否有其他故障。如果阀针或阀泄漏,不能修理,应更换。

蒸发器制冷剂短缺可能是由以下原因造成的

1膨胀阀滤网堵塞,制冷剂无法通过

2膨胀阀动力部件中制冷剂的损失导致冷冻不稳定

3.系统含水,导致一次正常结冰,另一次不结冰。水会在膨胀阀孔中冻结,然后再次融化。

4阀门中有蜡沉积。蜡是从润滑油中沉淀出来的,它的外观表明使用的适用温度范围错误或在维护过程中使用了不合适的油。

5阀针卡住,无法打开

6阀孔流量不足

如果膨胀阀出现故障,一般建议更换新的

制冷剂流量过大的症状是感温包后面的吸入管结霜或冷凝。原因可能是:

1感温包和吸入管接触不良

2感温包处于热气流中

3膨胀阀孔太大

4膨胀阀阀针被推开

5蒸发器容量太小

6感温包中填充的制冷剂类型错误

7蒸发器中的压降过大

如果温度球松动、安装不正确或在热空气流中,将其拆下,清洁它和吸入管,并再次闻它。必要时保暖。

如果膨胀阀尺寸过大,请更换合适尺寸的膨胀阀。如果阀针被推开,最好更换阀门。

蒸发器容量太小, 海昌中央空调维修,膨胀阀制冷剂喷射量不对,或者蒸发器压降太大,都是比较少见的故障。

中央空调蒸发器的检修 中央空调冷却塔检修 中央空调冷凝器检修 中央空调压缩机大修

13178937768